На что нарвались?
Вид для печати
На что нарвались?
ASo угу, capzap правильную ссылку дал. Проблема с доступом к OPC (оказывается не только к единственному) если пользователь на ПК доменный (и в локальных никак не светится от слова вааще)
Валенок ну мастер в один момент времени всегда ОДИН для устройств с последовательным интерфейсом. если вам так будет легче, то правильнее писать "два мастера" с кучкой но и т.д.
Я так понимаю речь о рисунке 2.1
Смысл задержки состоит в том, чтобы в сети RS485 были увеличенные паузы, между пакетами с данными.
Это актуально для тех устройств, которые "офигивают" если их слишком быстро опрашивать.
На ранних этапах тестирования иногда происходили ошибки, когда мы стали разбираться в чем дело, то выяснили, что на slave (в сети rs485) прилетал запрос на чтение сразу после того как он ответил на предыдущий запрос, не выжидая никакого времени. От чего некоторые устройства не отвечали на запрос. Обычно это решается соответствующей настройкой на OPC сервере (задержка запроса после получения ответа), но OPC общается с МКОН по TCP и том, что нужно сделать паузу на стороне RS485 МКОН ничего не знает. Если в МКОНе по каким-то причинам скопилась очередь, например, два мастера пытаются опросить что-то, то МКОН мог засыпать slave устройства запросами, от чего они выпадали в ошибку. Поэтому и была введена эта задержка, чтобы пакеты не слипались. В сущности, с этой же целью эта настройка есть и в OPC серверах.
Добавим инфографики по тонким режимам настройки шлюза
(USB->TCP), каскадный шлюз, преобразование адресов slave, проброс групповых запросов и т.д.
Вложение 47856
Данная настройка есть и в OPC, причем не только нашей разработки, но там она у вас не вызывает вопросов. Почему?
Вложение 47916 Вложение 47917 Вложение 47918
Валенок, Вы у нас привилегированный клиент. Ради Вас даже пресс-форму меняли. Выделенная квота на 4 линию техподдержки - непосредственно к разработчикам. Чего Вам то волноваться?!
Хочу уточниться по "железу".
Наличие гальванической изоляции.
Между чем и чем - питанием и интерфейсами, между интерфейсами или 3-х сторонняя между всем? В чем разница изоляции для моделей 24 и 220В (основная, дополнительная?)
Питание РоЕ не планируется?
Руководство п.5.4 рис.5.1 подтягивающие резисторы к 24В номиналом 120 Ом. Это опечатка про 24В и Fs=120 Ом ? М.б. 5В и несколько кОм? Эти все 3 резистора внутренние, или внутренние только Fs, а средний 120 внешний? Резисторы подключаются/отключаются конфигуратором, значит 24/5 В для "подтягивания" внутреннее?