Здравствуйте!
Подскажите, как наличии активных (неквитированных) тревог включить зуммер?
Вид для печати
Здравствуйте!
Подскажите, как наличии активных (неквитированных) тревог включить зуммер?
Добрый день.
В настройках класса тревог можно указать действия при активации и квитировании тревоги.
Вложение 47022
Можно при активации любой тревоги инкрементировать переменную-счетчик, а при подтверждении - декрементировать.
В коде PLC_PRG надо написать:
xBuzzer := (i <> 0);
где xBuzzer - переменная типа BOOL, привязанная в узле Buzzer таргет-файла:
Вложение 47023
Добрый день!
Спасибо.