Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь подключить ПЛК 323 с Меркурием 230 ART-03 RN по RS485. На меркурий подключился к контактам 19, 24, но связи с прибором не появилось. Есть еще питание интерфейса сюда нужно что-то подключать?
Вид для печати
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь подключить ПЛК 323 с Меркурием 230 ART-03 RN по RS485. На меркурий подключился к контактам 19, 24, но связи с прибором не появилось. Есть еще питание интерфейса сюда нужно что-то подключать?
Необходимо, так как ваш Меркурий без буквы S, значит нет встроенного питания интерфейса. там вроде 5-9В необходимо подавать.
Спасибо, завтра попробую.
Ещё вопрос длина линии связи не более 1м, нужно ставить резисторы на концах провода?
Зачем? И длиннее не ставил, недавно 3 счётчика мониторил, общая длина метров 7-8 была.
Подал напряжение порт заработал. Смог подключить счетчик к плк, но не все данные считываются. Мощность полная по фазам, напряжение, ток и ниже по списку пишет таймаут. Что нужно посмотреть? На счетчике изменил скорость до 9600, больше почему-то не дает..Вложение 45415
Скорость точно не при чем. счетчик может спокойно работать на скорости 115200.
А вот логи запросов, на которые не отвечает счетчик имеет смысл посмотреть логером порта. Хотя странно, счетчик ART, значит поддерживает и 14h и 16h функции, но мало ли, может модификация старая ? тут не подскажу... Тут только логи могут помочь понять...
з.ы. какие функции запросов использует ПЛК323-ТЛ только специалисты Овен могут подсказать... что они там напрограммировали я не скажу.
проверьте на альтернативном варианте, например, опросите счетчик при помощи заводского ПО. ПЛК может выступить в роли конвертера в TCP, в протоколе Меркурий нужно указать транзитный порт, например, 4001 и таймаут 20000.
В программе "Конфигуратор" от меркурия укажите канал связи TCP, укажите IP ПЛК и порт 4001, посмотрите как будет вести себя заводская программа. Если будут такие же таймауты, то перепроверьте подключение на физическом уровне, а также на источник возможных помех, хотя вы говорите длинна кабеля 1 метр.. но вдруг у вас там прям рядом какой-нибудь силовой кабель проходит?
я так понимаю что у вас все в режиме наладки? вижу протокол CSD, надо понимать что "по дозвону" вы можете выкачивать с ПЛК только профили мощности, никаких оперативных параметров видно не будет, может быть что-то будет изредка проскакивать.. тоесть CSD только для АСКУЭ/АСТУЭ.
После перезагрузки контроллера стали появляться остальные значение, но они меняются примерно раз в 30сек. Изначально я подключался к меркурию и менял там скорость до 9600. Остальные значения не смотрел посмотрю уже во вторник:)
Проходит шина по которой ток под 400А :) Кабель экранированный, экран подключен к GND.
Пока режим наладки, мне нужно только раз в месяц получать отсчет по мощности..
полный цикл опроса счетчика типа меркурий 23Х составляет в среднем 15 секунд времени, + возможные помехи.. может быть такое, настройки протокола меркурий покажите, пожалуйста, может быть там что-то изменили?
Опрос раз в месяц, имеете ввиду получасовые(часовые) срезы мощности (профиль мощности)? если так, то Вам нужно добавить АРХИВ УСПД, он находится в группе протоколов "Специальные" и настроить его. Как это сделать можно посмотреть на нашем сайте в видео уроке https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №3
Менял только скорость, остальное стандартно. Вложение 45425
Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.
Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.
Проверьте настройки в протоколе МеркурийВложение 45471
должно быть задано название для архива, установлены нужные галочки.
Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты нужно воспользоваться модулем Энергоанализ. https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №3
В видео уроке рассказывается как добавить в модуле "Справочники" Объект учета, настроить связь с точками учета и добавить их в базу данных. Затем запускается опрос, уже из модуля "энерегоанализ".
вытащить можно только таким способом.
Добрый день.
Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?
Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД АСКУЭ (уберите галочку "из проекта", кнопка "указать путь" станет активной). после изменения, перезапустите программу и сервер сбора.
Спасибо разобрался, забыл запустить сервер.
Еще проблема:) При создании отчета, значений показаний счетчика нет. То есть таблица пустая и когда делаешь опрос то за месяц добавило только 35 записей. При переходе в контроллер - архивация - состояние - активно. Архив вроде как идет, но показаний нет.
Фото настроек:
Вложение 45902
Вложение 45903
Вложение 45904
профили мощности интегрируются в Энергоанализе.
если вы хотите самостоятельно обрабатывать переменные, то, пожалуйста, стандартный функционал SCADA-BASE пишите в обычную базу данных и обрабатывайте значения. Отчеты разрабатываются самостоятельно в модуле интегратора Телемеханики - "Отчеты"