здравствуйте !
к ип 320 подключаю модуль мв110 32дн, регистр 99,100 (битовая маска входов), вывожу в виде числа, все хорошо, задаю бит на лампочку, выдает обрыв связи, в настройках прописываю бит 1584, что делаю не так????
Вид для печати
здравствуйте !
к ип 320 подключаю модуль мв110 32дн, регистр 99,100 (битовая маска входов), вывожу в виде числа, все хорошо, задаю бит на лампочку, выдает обрыв связи, в настройках прописываю бит 1584, что делаю не так????
отвечу сам себе, надо внимательней читать инструкцию
Цитата:
панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д).
а где то написано что эти регистры читаются битовыми функциями? это же не плк
не понял, я опять тороплюсь, Капитан не говорите загадками...Цитата:
а где то написано что эти регистры читаются битовыми функциями? это же не плк
у Вас есть комп, опросите с помощью какого нибудь мастера модуль с ПК, если получиться, значит я не прав
в любом случае спасибо, в ип320 читаю регистры битовой маски, числа идут, а биты нет... из инструкции "панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д)."Цитата:
у Вас есть комп, опросите с помощью какого нибудь мастера модуль с ПК, если получиться, значит я не прав
в модуле есть два регистра битовой маски, в пр200 они вполне себе работают, как я понимаю весь косяк именно в панели, придется через пр200 прогнать....или я чего то не догоняю.Цитата:
В РЭ на модуль ничего нет про бит-функции
из инструкции прочтите восьмой раздел, всё панель читает, поддержано большинство функций как с регистрами так и с коилсами(битами)
Видимо речь о том, что панель не может из регистра выделить нужные биты, так как не поддерживает скриптов, а в модуле ВВ нет коилсов.
если бы знал, не стал бы задавать глупых вопросов.....Цитата:
Походу даже не знаешь чего такое бит-функция. Наличие маски как-то обязывает модуль юзать бит-функции ?
дело было вот как, есть прошитый модуль, а вот перешить не судьба (АС 3 в горы ушел), надо как всегда срочно....из ситуации вышел так, поставил пр200 в качестве прокладки, прописал биты в ИП320 и о чудо заработало.....