Имелось ввиду услышать на линии запрос от панели, тем самым сняв половину вопросов, касающихся распайки разъема к панели и настройки порта панели.
Вид для печати
Имелось ввиду услышать на линии запрос от панели, тем самым сняв половину вопросов, касающихся распайки разъема к панели и настройки порта панели.
в параметрах панели номер плк это не адрес слейва, а порядковый номер добавленных контроллеров, а адрес слейва записывается в начале адреса регистра через решетку. Кажется так, точно сказать только документация может, удивительно что ткто то еще такие кaнaлы связи использует, когда ethernet есть
ну тогда снова что с распайкой и если всё нормально лог обмена между панелью и слейвом, хоть от кого то должна быть информация, для диагностики можно и плк мастером сделать и постучаться в панель
Приветствую, там нюанс со смещением регистров есть. Или адресация ПЛК и Панели оператора. Что-то такое было, сам сталкивался с этим.
Если всё остальное правильно.
Здравствуйте.
Интересует вопрос, можно ли по Ethernet подключить к ПЛК110 несколько устройств - панель вейнтек (через символьный файл) и собственно ПК с OPC-сервером Codesys? На практике получается, что к ПЛК может подключиться только одно устройство - или панель, или комп.
в конфигурации ПЛК добавьте 2 slave модуль с TCP. Настройте порт отличный от 502 (1201 например). Сформируйте переменные для опроса.
такое я делал. спрашиваю именно как сделать развязку при использовании OPC, так как штук 50 переменных прописать в панели, а также выделить из слов битовые сигналы - достаточно трудоёмкая затея, а в OPC готовый символьный файл, который можно подгрузить в панель, а сам OPC использовать на ПК использовать в SCADе