Не работает в симуляции или в приборе?
Вид для печати
у меня в приборе работает
Прибор будет под руками только на выходных возможно.
В симуляции не работает точно, в приборе тоже скорее всего. Потому что коэффициенты поменялись, а сообщение об окончании не изменилось. А эту минипрогу сделал уже потом,в прибор не загружал (целевой прибор уже управляет оборудованием).
Значит информация следующая: флаг АНР действительно поменял свой тип в конце прошлого года был тип bool, стал int, при открытии старых проектов ПИД регулятора с уже созданным флагом в новых версиях тип остается bool, если удалить блок чтения и создать новый то флаг будет в формате int. На саму работу ПИД регулятора это не влияет, единственное что может потребоваться это поставить преобразователь INT-BOOL. В следующих версиях OL вернем на bool, чтобы не было путаницы.
Да уж :). Сущий пустячок :).
Всем привет помогите с написанием проги на пид регулятор чтоб с аналогово датчика давления управлялся ЧП для насоса С ПР200
может есть у кого скиньте пожалуйста или не возможно это сделать на ПР200