ОВЕН ПД-150
Добрый день. Обращаюсь с вопросом по поводу новой линейки приборов ОВЕН ПД-150. Хотелось бы узнать какой нижний предел измеряемого давления, т.к. в инструкции указывается только верхний. Планирую данным прибором заменить напоромер НМП-52 со шкалой +/- 125 Па и датчик безопасности ДНТ-100. Подойдет ли ПД-150 на замену НМП-52? Так же интересует опыт эксплуатации подобных приборов на производстве. Какова их надежность и точность показаний?
-
Добрый день. Диапазон измерения зависит от буквочек и цифирек после ПД-150. Типа ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-Р-R
Расшифровка вот здесь. http://www.owen.ru/uploads/rie_pd150-224_2568.pdf стр.10
Нижний предел измерения преобразователей равен либо нулю (для ДВ, ДД и ДИ), либо
нижнему предельному значению, симметричному ВПИ (для ДИВ)
Сам пока эксплуатацией подобного не занимался.
С уважением.
-
Спасибо большое за совет. Уже разобрался с расшифровкой и подбором.
-
При монтаже ПД150 столкнулся с одной проблемой: ни где не могу найти штуцер диаметром 6 мм с резьбой полдюйма. То есть: на ПД150 штуцер 6 мм, я на него одеваю с трудом найденный шланг 6 мм, и ни где не могу купить штуцер, чтобы в крутить его в полдюймовый кран, который находится на трубе. Есть не большое предложение: либо сделайте на пд150 штуцер на 8 мм либо начните продавать силиконовые шланги и штуцера с полдюймовой резьбой.