Версия прошивки 2.09, а напряжение на резисторе 200-250 мВ
Вид для печати
Версия прошивки 2.09, а напряжение на резисторе 200-250 мВ
может подскажете какие ещё варианты есть просмотра реальных значений датчика с помощью компьютера?
Попробуйте опросить OPC сервером по Modbus RTU.
Также попробуйте перепрошить модуль по RS-485. Прошивка доступна на сайте на странице прибора.
С опс сервером ничего не получилось, но методом перебора на 8ом канале достучался до своего датчика, показания снял, теперь проблемы с подключением его к СПК 107, добавляю через Modbus master, но когда двойным щелчком открываю сам модуль, не могу настроить каналы так как нет нужной вкладки, несколько раз переставлял пакет модулей ввода вывода - безрезультатно, во всех видеопримерах которые я нашел версия codesys 3.5 sp5 patch 3, у меня patch 5 может быть в этом дело? если да то где мне можно настроить каналы, а точнее как привязать к ним переменные? скрин во вложении, помогите люди добрые!Вложение 28563
Может у Вас мышка сломалась, не хочет 2 раза щёлкать, хотя другие вкладки Вы как-то открыли, откройте и эту:
Вложение 28566
Я хотел сказать, что на картинке не видно какую вкладку Вы открыли, должна быть с крестиком:
Вложение 28567