Добрый день. Смотрите тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32268, не всегда получится в ПР200 работать с энкодером, нужно больше подробностей о сигналах.
Вид для печати
Добрый день. Смотрите тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32268, не всегда получится в ПР200 работать с энкодером, нужно больше подробностей о сигналах.
Сергей0308. Спасибо. На выходных посмотрю.
Добрый день.
Вопрос по макросу "Преобразователь сопротивления в температуру" из онлайн базы.
К 3 и 4 аналоговым входам ПР200 подключены "сопротивления". Прибор отображает значение температуры, но если от работающего прибора отключить, а затем подключить обратно "сопротивления", то на 4 входе значения вновь отображаются корректно, а на 3 входе (показания на экране) значения не корректны. Если теперь отключить питание прибора и снова включить, то по обоим входам отображается корректно. В чем может быть дело?
Проект прилагаю.
Всем доброго времени суток! Ребят подскажите возможно ли в пр-ке сделать пошаговое выполнение? точнее:
Есть датчик влажности и датчик температуры токовый сигнал 4-20ма ( этот кусочек побежден макрос преобразователя и регулировки все испытано работает четко)
1 шаг задаем температуру 60С, влажность50%, при необходимости временную паузу перед вторым шагом, при достижении влажности (только влажности) происходит переход ко второму шагу ( или если задана пауза то она выдерживается и только тогда переход ко второму шагу)
2 шаг все как и в первом только другие заданные показатели влажности, температуры, времени.
и так хотя бы 5 шагов ну и обязательно в каждом шаге пункт окончания потому как если будет всего два шага или три чтобы можно было обозначить конец выполнения программы.
Как то вот так если вдруг что неясно написал спрашивайте.
И конечно всем заранее огромное спасибо.
В менеджере компонентов есть макрос построения графика но 10 точкам, можно например так сделать: по оси Х откладывать время(секунды) с момента подачи команды начала процесса, по оси У значение уставки задаваемого параметра(влажность, температура и т. д.), для каждого параметра свой параллейный график и для "паузы" достаточно "остановить время"(отсчёт счётчика секунд), всё! Мне кажется, это называется - программный задатчик!
Вопрос только что должно происходить с регулируемыми параметрами во время паузы, поддержание параметров или пусть убегают куда хотят?
Сергей0308 Спасибо посмотрю.
Василий Кашуба в свободном плавании ничего не регулируется.
Связано с тем, что при обрыве сопротивление стремится к бесконечности, а проходя через полином, результирующее значение вылетает за разрядность INT32, это легко увидеть в симуляции, для этого в начале установлен ограничитель, чтоб в расчет не попадало число >4000 Ом, но симуляция показывает что этого недостаточно для этого макроса, можно попробовать добавить ограничение по пути появления бесконечности в макросе, проверяется при симуляции.