Завести контроль питания на вход ПР.
Вид для печати
Завести контроль питания на вход ПР.
Петера делал, но только на последнее отключение-включение, не помню в какой теме, поищите, может найдёте или Петера откликнется!
пример схемы АВР с фиксатором событий.
ПР 200 не только управляет переключением электропитания но и фиксирует время произошедших событий.
Контроль отключения должен быть привязан к физическому входу, но контроль включения может быть программным.
Итого:
Для регистрации отключения питания используем вход, для регистрации включения, формируем сигнал программно. Правильно я понял?
Не обязательно, можно одним входом контролировать и включение и отключение, но важно!, при включении прибора первой записью будет «нет питания» и метка времени, затем сразу запись «питание включено» . Запись дублируется с разными метками времени, по этой причине, в некоторых проектах с применением «фиксатора» я оставлял одно сообщение «питание», в «журнале событий»
две метки следующие подряд фиксируют факт отсутствия питания в данном промежутке.
ОК все понял.
Большое спасибо!