Бальзам на душу... :rolleyes: Спасибо!
Добавил бы только ещё реплику. Можно сделать не один щит с несколькими "блоками", а несколько щитов. Живучесть котельной будет значительно повышена, если глубоко разделить управление. Есть на входе или выходе насоса давление воды – он работает, нет – выключается. И это должно реализовываться “местным” устройством управления насоса, а не общекотельным блоком управления!
Кстати, я изменил свою схему. Теперь в ней только лишь 2ТРМ1 и промежуточные реле:
2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление (kotelna.tk)