БП15Б-Д2-24 питает датчик давления подключенный к ВКТ-7. сабж фонит на 50гц, наглухо забивая ипульсный сигнал с ПРЭМОМ.
Что делать? Кондер мож какой подцепить на выход БП?
зы
ошибся в названии темы, судя по фото на объекте стоит БП15Б-Д2-24.
Вид для печати
БП15Б-Д2-24 питает датчик давления подключенный к ВКТ-7. сабж фонит на 50гц, наглухо забивая ипульсный сигнал с ПРЭМОМ.
Что делать? Кондер мож какой подцепить на выход БП?
зы
ошибся в названии темы, судя по фото на объекте стоит БП15Б-Д2-24.
что это, значит. вы уверены что, помеха в 50гц. и прет именно с блока, эти блоки скорее в кгц. фонить начнут...Цитата:
сабж фонит на 50гц
как кабели проложены, заземлены ли....?
в любом случае ни чего страшного не произойдет....если напряжение не будет маленьким.Цитата:
Кондер мож какой подцепить на выход БП?
С чего ты взял, что виноват БП ?
1 - 50гц легко считаются. 50 раз в сек, 180 т.раз в час. 2,5 л/импл. и получаем на табло мгновенный расход - 450м3/час.
2 - "методом научного тыка". последовательно отключалось все оборудование.
зы
еще нюанс -
проблема только в совместимости с ВКТ-7, попробывал с ВКТ-5. нормально.
видно у них по разному построены входные цепи.
Даже не смешно!
вы на том же месте снимаете 7 и ставите 5...или как?Цитата:
попробывал с ВКТ-5.
да, в тот же шкаф. были попробованны две 7 и 5ка. обе 7ки - тот же результат.
кондер пробовали в параллель весить?
еще нет. вот и думаю... 0,1мкФ ?
Откуда в исправном импульсном источнике питания фон 50 Гц ? Там 220 В, 50 Гц подается на вход, выпрямляется фильтруется и преобразуется в сигнал высокой частоты. У импульсного источника питания ШИМ работает на частоте несколько десятков кГц. У тебя или источник питания неисправен, либо провода от датчика до ВКТ-7 проложены абы-кабы. И как ты при помощи емкости
0,1 мкФ собираешься подавить помеху 50 Гц. Это как для слона дробина. Конденсатор 0,1 мкФ, который показан на Рисунке 6.1 РЭ предназначен для подавления высокочастотных помех на выходе источника.
Для чего у тебя используется БП15Б-Д2-24 ?