правильно.....я ставил пчв3 и пд100.все хорошо
Вид для печати
правильно.....я ставил пчв3 и пд100.все хорошо
Я в курсе возможности использования пид частотника, тем более у меня работают более десяти насосных по этой технологии.
Во первых у частотника хундай N700E (есть в наличии) очень плохой пид.
Во вторых использование управление частотника через пр-200 дает очень много преимуществ, так как используется программируемая логика. Это диспетчеризация, управление отоплением насосной, управление датчиками безопасности (пожар, затопление, охрана) и так далее.
Я уже получил ответ по моему вопросу у службы поддержки Овен.
Добрый день. Может кто подскажет, почему в эмуляторе регулятор PID1 не работает, а PID2 работает?Вложение 40134
Пробовал составить программу, как описано в помощи к ОЛ, не пойму, в чем ошибка?
Пробовал после запуска симулятора подавать команду разрешения работы для PID1 - результат, тот-же. Когда подаю сигнал на АНР, то на выходе PID1 значение, выставленное на Мах, если снять сигнал с Е PID1, то можно регулировать выходом регулятора с помощью переменной PWR, в штатном режиме PID1 по-прежнему не работает.
А вот так работает:Вложение 40136Вложение 40137.
Правда, при изменении входного значения, регулятор на некоторое время сбрасывает выход в 0, а затем меняет значение на выходе.
Жаль, нельзя внутрь регулятора заглянуть.
И железа нет под рукой,что-бы проверить. как будет реально работать ПИД регулятор и как будет работать функция АНР ПИД регулятора.
Может еще кто подскажет код доступа к макросу регуляторов: простой ПИД-регулятор. Версия 1.00. PID_?