А при чем тут IP20 ? Степень, класс защиты IP указывает на защиту от попадания инородных тел и защиту от воды.
Вид для печати
IVM образование конденсата на платах прибора, воздух то будет там гулять...
У меня на улице висит щиток с Siemens Logo (еще 6-й версии) уже несколько лет, где-то с 2013 года. Работает зараза. Но Logo запитан постоянно от сети (авр) или от АКБ генератора. В неотапливаемом гараже у человека ПР200 так же трудится уже несколько лет.
вот честно, держать его выключенным как то в голову не приходило..
А откуда взяться конденсату, если нет доступа воздуха внутрь прибора ? есть же уличного исполнения приборы и работающие в старт стоп режимах.
ну к ПР это точно не относится.
Добрый день. Напишите ,пожалуйста, письмо на support@owen.ru с указанием контактных данных (почту и номер телефона для связи), в письме укажите мою фамилию, чтобы письмо попало прямиком ко мне. Будем разбираться с причиной такого поведения прибора.
А вот это вообще то подозрительно . Не запускаются мозги при конденсате (то есть не стартует микроконтроллер.)
А высушили он запустился . Сам неоднократно проводил испытания в морозильных камерах приборы с микроконтроллерами и с ЖКИ да действительно ЖКИ начинает тормозить при - 25,
выходила защита из строя импульсных источников ( дорабатывали ). Конденсат влиял на датчики пламени ( аналоговая техника ) , но на цифровую не когда .
Испытания может быть были проведены не должным образом без включения выключения ПР200 при -20С. Наверное следует повторно провести .
Подозреваю,что ОВЕН лукавит. Если написано " сохраняет работоспособность до -20*С", значит так и должно быть. И не зависит, выключали прибор или нет. Да. И как было сказано выше-заявленные метрологические характеристики он должен сохранять. В противном случае, это обман потребителя.