Доброго времени суток. Для соединения ТРМ с МР используйте экранированную витую пару. Скорее всего наводки на четырехпроводной интерфейс.
Доброго времени суток. Для соединения ТРМ с МР используйте экранированную витую пару. Скорее всего наводки на четырехпроводной интерфейс.
К сообщению #89. Глючный прибор достался - ГВС так и не победил до конца. АНР делал неоднократно. Но вот очередной глюк. Вчера прибор сам выключил контур отопления. При этом никаких сигналов аварии не выдавал. Сегодня я его включил дистанционно и вот какая картинка - при включении одного контура сразу идет всплеск в ГВС, хотя обратка не сразу нагревается и в тот момент не могла никак сказаться.Вложение 48137 Хотел все дома потихоньку оборудовать этими контроллерами, но пока погожу. Сам прибор на связи в овенклауде.
1. Возможно, он отключил отопление по превышению уличной температуры.
2. Если у вас есть 1-ая ступень ГВС, то перегревать может она при включении отопления.
Уличная была +1. ГВС двухступенчатый, но как я уже писал, сначала прыгнул ГВС, а потом только обратка стала расти.
Доброго времени суток!
Напишите мне в личку, скину прошивку которая уберет колебания.
Доброго времени суток.Эксплуатируем регуляторы ТРМ-232М и ECL-310. Регулятор ECL-310 при выходе на уставку (например температуры ГВС ) вначале выдаёт импульсы большой длительности на привод клапана, а по мере уменьшения рассоглосования между уставкой и реальным значением уменьшает длительность импульсов.Плавно выходя на заданное значение.Есть ли такой алгоритм управления на регуляторе ТРМ-232М? В регуляторе ТРМ-232М ещё не разобрались во всех настройках
Добрый день.
Все верно, ТРМ232М управляет приводом клапана по аналогичному принципу, который лежит в основе ПИД-регулирования как такового.
Большое спасибо за ответ
Добрый день. Подскажите, пжлста, есть потребность мониторить температуру внутри помещения. Куплен аналоговый датчик температуры. Точную модель не помню - если принципиально - гляну. Можно ли подключить его при работе в конфигурация 1 к трм 232м. Будет ли он виден в овенклауд?
Добрый день.
Функция контроля температуры в помещении не заложена в прибор ТРМ232.
Установка датчика температуры помещения вместо датчика наружного воздуха повлечет за собой сложности регулирования из-за большой инерционности процесса.
Теоретически Вы можете подключить датчик к одному из неиспользуемых входов.
Например, если на ТРМ232 нет необходимости контролировать температуру обратной воды, Вы можете программно отключить контроль обратной воды и на место датчика Т обр подключить датчик температуры в помещении. При этом в приборе он будет обозначаться как Т обр.
Однако такие конфигурации редки, и контроль обратной воды - одна из необходимых функций в ТРМ232.