В дереве менеджера визуализации не отображается объект "Regulator". Пробовал в правом окне принудительно ставить галочку напротив него, результат тот же. Как его можно активировать для отображения?
Вложение 12761
1. Убедитесь, что элемент не исключен из компиляции Вложение 12762
2. Попробуйте сделать экспорт данного элемента, затем удалить его, затем импортировать обратно.
Application -> Добавить объект -> Визуализия ->Regulator программа пишет что такой объект существует, но его нет в дереве и его свойствами нельзя управлять. Делаю так -> Добавить объект -> Визуализия ->Visualization. Добавляется в дерево объект со стандартным названием Visualization, переименовываю его в Regulator. Галочка по умолчанию наприотв названия Regulator сама добавляется, появляется управление его свойствами. В свойствах элемент не исключен из компиляции. Но при удалении этого элемента в "Менеджере визуализации" так и остается его название, просто сама убирается галочка.
Если же добавленный объект не переименовывать, а оставить его название Visualization. Все корректно удаляется. И остальные тоже.
Делал экспорт этого элемента другого проекта тоже
А добавлен был этот объект просто другим способом - через меню(на скриншоте). При добавлении нового элемента через дерево проекта, свойства ему присваиваются [Device: Plc Logic: Application]), а через меню - нет(просто пусто показывает при наведении мышкой на вкладку). Это конечно не принципиально, просто хотел разобраться и не может ли это повлиять на работу проекта?
Вложение 12765
и при запуске проекта появляется сообщение Вложение 12774
Добрый день!
Целый день просидел с решением проблемы связи СПК 105 по RS485 и все по тому, что в инструкции к СПК1XX http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1590.pdf на стр.75 табл.Г1 не верно указан номер порта контроллера для СodeSys. В инструкции указан порт 3 - по факту 2. Исправьте пожалуйста и добавьте в FAQ!!!
Спасибо за информацию, исправим.
Можно ли реализовать параллельное управление модулями ввода-вывода одного объекта с двух контроллеров? Например один будет СПК-110, а другой установлен удаленно - СПК-107. Чтобы оператору не возвращаться к первому. Программа будет на первом и на втором одинаковая. Возможны ли конфликты с адресами модулей ввода-вывода?
В шине Modbus может быть только один мастер.
Для данной задачи вам подойдет СПК207 с поддержкой WEB визуализации.
Любое устройство с поддержкой HTML5(Планшет, смартфон, ПК) включенное в ethernet сеть с СПК, может открыть визуализацию СПК у себя в WEB браузере с возможностью управления.
Спасибо большое за ответы. СПК-110 уже приобрели, скорее всего буду думать об интеграции СПК-107 в систему.