СИ8 перестал считать
Добрый вечер. Счетчик импульсов СИ8 2006 года выпуска перестал реагировать на импульсы, поступающие на счетный вход 1. Буквально неделю назад работал исправно 4 года (режим конфигурации inp=2). Пробовал на вход 2 (inp=3) - работает декремент, что-то считает. Но нужен инкремент, положительный счет, т.е. вход 1. Механических повреждений не было, прибор не подвергается встряскам и ударам. Контакты и провода - все на месте, все закреплено, все прозвонили. От генератора импульсов тоже не считает (амплитуда импульсов и частота - какая надо по паспорту). Подскажите, что можно сделать? Наверное, какой-то внутренний глюк. Как можно сделать рестарт, или причина глубже?
-
Напрямую замыкали общую клемму и вход 1?
Пусть считает в отрицательное число, знак минуса не берите в расчет.
-
Здравствуйте, подскажите, что у Вас выставлено в параметрах :FinH, P, F, dir1.
-
FinH=_9999999
P=1
F=1
dir=1
-
Сброса на заводские настройки в приборе СИ8 нет. Попробуйте поставить в параметре dir=3. Если не поможет отправляйте в ремонт.