для отключения кнопки добавьте в plc configuration модуль button (через контекстное меню и пункт upend subelement),это переназначит функцию кнопки.
Вид для печати
А если такого модуля нет? Может это быть из-за тагетов или самой программы CoDeSys?
Есть еще один такой вопрос: После записи программы в ПЛК100 К-М (и в ПЛК100Р-М, и в ПЛК 150) программа работает нормально. После отключения питания и повторного включения в ПЛК100 К-М включаются на некоторое время все входы и выходы (примерно на 0,5 секунд), чего нам не желательно. А после все работает нормально. Как устранить это включение до начала работы. Проект создавался на языке CFC
А где и как выставлять безопастное состояние выходов? Дело в том, что курсы прошел недавно и я только начинаю разбираться в программировании, а начальство думает, что за два дня стал профессионалом. Так что не обессутьте за такие глупые вопросы.
Мигает скорее всего просто индикация входов/выходов. Индикаторы находятся на отдельной платке и они не связаны напрямую со входами выходами. Проверить можно повесив, например, лампу =24В на выход и нажать Reset. Включаться не должна.Цитата:
После отключения питания и повторного включения в ПЛК100 К-М включаются на некоторое время все входы и выходы (примерно на 0,5 секунд), чего нам не желательно. А после все работает нормально. Как устранить это включение до начала работы.
К стати на счёт самопроизвольного Старт/Стопа ПЛК, похоже всё таки была помеха из за обратной ЭДС пром.реле, решилась установкой диодов на катушки реле. И тем не мнение прейдётся довешивать ПЛК самопальным устройством которое бы выводило ПЛК из стопа при прекращении импульсов, с какого ни будь вывода ПЛК, так как Я не могу гарантировать что какая ни будь помеха все, же да не выведет ПЛК в "Стоп".
Просьба к программистам и схемотехникам пожалуйста устраните эту проблему, ПЛК Овен отличная вещь и не хотелось бы от него отказаться из за данной проблемы.
Не запланированная остановка ПЛК может привести к катастрофическим последствиям!
Модуль "Button"