а, ясно, я ресет сделать не додумался(
Вид для печати
15 это очень мало, фактически её надо менять, новая должна быть в районе 600, об этом даже в документации описано. Это то время через которое произойдет полное отключение, естественно за такое малое время могут не сохранятся ретайны и вполне вероятно сброситься проект в целом
Второй ПЛК:
И заводские номера еще укажите пожауйста. И для сравнения заводские номера, на которых вроде все работает.
Сообщение от Николаев Андрей
Повторюсь. Подробно где то отписывал:
Atmel начал поставлять Flash, которая странно себя ведет. Эта перемычка защищает от записи специальную область, где хранится загрузчик.
Защищала. Раньше. Сейчас эта перемычка - random: когда вообще ничего от записи не защищает (перетирался загрузчик) когда защищает вообще всю Flash - программу записать не дает.
А разве это не из той оперы?
У меня с ПЛК160 такое было. Просто сразу на объекте загружал и сразу проверял пока конкретно не заработает. Бывало доходила процедура "создание ЗП-откл питания- вкл - ничего" и все заново раз по 10.
Эту проблему мы уже исправляли.
Укажите заводские номера приборов.
Вот тоже проблемный ПЛК. Снял его вчера, вместо него поставил запасной ПЛК:
Зав.№ 32291111001008498
Проблема та же: при пропадании внешнего питания на какое-то время программа из контроллера удаляется. Батарейка стоящая в контроллере выдает аж 4,2В. Часы внутренние идут исправно, а программа удаляется.
Щас тестю в кабинете: залил программу, сделал обрыв питание, контроллер простоял выключенный 2 часа, включаю - все работает, программа есть в контроллере. На объекте же программа может исчезнуть даже после пропадания питания на 15-20 минут. Не понимаю ничего... Хелп(((
А вы уверенны на все 100 что программа там была сделана как загрузочный проект?
да программа сделана как загрузочный проект. Вот что еще выяснил. Вышеупомянутый контроллер ведущий себя неадекватно при пропадании питания на объекте, пролежал без питания в кабинете 2 суток, и сегодня утром после включения питания завелся и пошел исполнять программу. Программа не удалилась, все вроде нормально. Так вот внимание вопрос. Когда пропадает питание с ТП на объекте и потом появляется могут ли идти какие-то помехи по питанию которые будут инициировать сбой памяти контроллера и как следствие удаление программы?
(Других объяснений и версий, почему при моделировании пропадания питания сбоя нет, а при настоящем пропадании сбоит, у меня пока нет)