Абсолютно согласен. В эту сторону и думаем:
http://www.owen.ru - первый шар.
Что Вы понимаете под скоростной внутренней шиной? Сколько модулей хотелось бы подключать?
Есть ли пожелания по типу модулей (типу сигналов)
А куда планируете контроллер с IP прочным исполнением?
Если Вы планируете Модус под здания (а так и есть по подключениям к шинам) - делайте питание от ~24, а не =24
Все хорошо конечно с MIC но дорого больно. Надо делать проще и доступнее - 21 век таки :)
По Модусу. Лично я после общения с нашими спецами считаю, что на нашем рынке переменка 24В будет не меньшим спросом пользоваться, чем постоянка, но ТЗ на этот контроллер не я писал... Возможно модификация появится такая.
К тому же кто сказал, что Модус только для АСУЗ???
То, что на Ethernet положат не только ModBus TCP, но и BacNet и KNX не значит, что я не смогу в пищевке или стройке или где бы то ни было еще использовать полноценные модульные контроллеры.
Понимаете в чем дело.
Ну вот получилось так, что питание приводов в АВОКе идет от переменки. И в щите теплопункта придется устанавливать отдельный БП на контроллер. Понятно, что установят, цена - мизерная, место - есть, но как некоторая неприятность - присутствует.
В каких случаях вам нужен ИБП?
Для анализа датчиков и извещения о аварийных ситуациях...при отключении 220VAC естественно...
Если есть СКАДА, то потеря связи с прибором - есть аварийная ситуация.
P.S. Что еще, кроме контроллера, Вы хотите запитать от ИБП в данном конкретном применении?