для ПР резисторы вроде не нужны, по заявлению Овена. типа есть встроенные. Не проверял по схеме, верю на слово :)
Вид для печати
для ПР резисторы вроде не нужны, по заявлению Овена. типа есть встроенные. Не проверял по схеме, верю на слово :)
И правильно делаете!
Вложение 51735
Резисторы не нужны
На счет защиты БП не скажу, а вот во входной цепи ПР может и сгорит чего
Получил ПР200-24.2.1.0, встроенного БП нет. Из мануала следует, что вход в токовом режиме имеет шунт 121 Ом. Следовательно, что бы мне обезопасить вход от перегрузки по току, питание на него следует подавать через резистор, по моим подсчетам на 680 Ом. Это ограничит максимальный ток на уровне примерно 30 мА. Я правильно понимаю?
Залил программу, поиграл с переменником через тестер, все работает как надо. Во всяком случае по входу. По выходу буду проверять завтра на реальном железе.
Завтра смогу замерить фактическое напряжение на выходах датчика\входах контроллера (в оригинальной схеме).Цитата:
Не каждый датчик будет работать при напряжении питания 8 В.
Подскажите чайнику с чего начать (в среде програмирования) что бы реализовать на ПР200-24.4.1.0 схему (функциональний блок) преобразования стандартного входного сигнала 4-20 мА в нестандартный линейний выходной сигнал напряжения. При 4 мА на аналоговом входе ПР на аналоговом выходе должно быть 5 В, а при 20 мА ----- 2,5 В.
Начать Вам надобно с загрузки макроса SCALE из библиотеки компонентов OwenLogic. Это готовый функциональный блок для масштабирования сигналов. Учтите, что на аналоговый выход надобно подавать сигнал в пределах 0-1. Т.е. на входы макроса max_q и min_q требуется подавать не 2,5 и 5, а 0,25 и 0,5 соответственно.
Скажите пожалуйста, производителю не стыдно, что в ПР200 версии .5 с транзисторными выходами в приборе все так же отображаются Аналоговые выходы со значением 0.000 даже при включенных выходах К ? Кнопка ALT - удержание и так далее ?