Доброе время суток.
Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.
Вид для печати
Доброе время суток.
Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.
светодиоды к1 и к2 срабатывают?? да и марку трмки полностью надо писать.
нет не срабатывают
2трм1-н.у.кк
А1-1 и А2-1 не OFF ? я бы сбросил на заводские потом проверил еще раз, а потом выкинул и взял другой.
Если Вы не видите разницы между транзистором и цифро-аналоговым преобразователем - это ваша беда, а что можно сделать такой выбор в вашей модификации прибора это уже беда Овена, короче, встретились две беды, или минус на минус не всегда плюс получается, ну это я так думаю!
помог спасибо!