Да уж, почти 6 тысяч на счетчик, стоимостью в 1-1,5 тысячи это как то жирновато.... Не проще ли у Пульсар купить на 6 или 10 каналов из версий, которые они выпускают с Modbus по запросу ? если вам так надо в облако Овен все загнать ?
Вид для печати
Да уж, почти 6 тысяч на счетчик, стоимостью в 1-1,5 тысячи это как то жирновато.... Не проще ли у Пульсар купить на 6 или 10 каналов из версий, которые они выпускают с Modbus по запросу ? если вам так надо в облако Овен все загнать ?
Мне кажется у него будет небольшая частота входных импульсов(до 100Гц), тогда и ПР200 подойдёт, до 28 счётчиков(с модулями расширения по внутренней шине), без них - до 12 счётчиков, короче, во много раз дешевле!
оборудование надо брать под задачу, а не по производителю. з.ы. я не рекламирую, просто больше не знаю регистраторов импульсов, которые бы продолжали считать при отключении питания. Нет питания но есть вода - СИ30 что насчитает ? после появления питания, побежали снимать показания со счетчиков и вносить корректировки...
У Болида тоже есть регистраторы импульсов, но там еще доп оборудование придется прикупать, включая РИП, как-то это переводить в Modbus еще.
СИ30 заточен под работу с энкодером, и если он не умеет использовать все 4 канала как отдельные счетчики, то вот накой он ТУТ нужен ? именно в этой задаче ?
ПР200 можно использовать, только обеспечить его бесперебойным питанием...
ессно и цена играет роль. ну смысл лепить на каждый дешевый счетчик воды приблуду, стоимостью под 6 тысяч ? тем более автор так оговаривает все, что предположительно это находится в одном месте.
А кроме цены выползают еще и другие нюансы.
Вот если бы это был объект где куча СИ30 установлены для других задач, это единственное, что оправдало бы цену, просто наличем ЗИП в одном экземпляре, а не разное количество зверушек. Это при условии что ЗИП используется.
кста у Пульсар настраивается длина импульса, один только косяк, для всех каналов сразу.
еще раз, не обращая внимания на правила форума, регистратор импульсов Пульсара работает до 3Гц, хоть за настраивайтесь ширину импульса, она не может быть менее 300мс. Тут даже ПР выигрывает, о чем было сказано до этого и всё в рамках правил.
А что за счетчик такой? Не burkert случаем?
Есть ли возможность у прибора делать пересчет величины(так как счетчик выдает один импульс через каждые 0,33 м3) это сколько Гц ?
частота выходного сигнала, не более 50 Гц, длительность импульса, не менее 10 мс. Откуда у вас 3 Гц ?
Если что, есть еще и у телеохфиса регистраторы с батарейками. Да мало ли нарыть можно в сети а не лепить горбатого туда, куда не следует.
Интересно, там у них две модификации, одна действительно 3 Гц
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у си30 получается один вход? Я хочу просто энкодер pnp подключить, нудо выбирать канал А или Б?
Спасибо.
квадратурный это два канала