"Богатое" решение переключаться на вход напряжения при достижении измеренного тока 26..30мА, "бедное" решение на картинке, лично мне "бедное" нравится больше. Оставлять вход 4..20 вообще без решения по пробою датчика не надо.
Вложение 47411
Вид для печати
"Богатое" решение переключаться на вход напряжения при достижении измеренного тока 26..30мА, "бедное" решение на картинке, лично мне "бедное" нравится больше. Оставлять вход 4..20 вообще без решения по пробою датчика не надо.
Вложение 47411
Кто подскажет, подниму старую проблему, у модуля аналогового ввода МВ 110-224.8А, при использовании входа для измерения тока 4-20 мА, при коротком замыкании датчика все напряжение источника падает на шунтирующий резистор, 50 Ом, 0,25 Вт, в результате он нагревается, перегорает и вылетает АЦП. Как можно избежать этого? Поставить последовательно токоограничивающий резистор 910 Ом, 1 Вт? Как такое решение повлияет на точность измерения?
24-(910+50)*0,02=4,8. Маловато будет для питания датчика.
Константин Кузнецов Я все внешние цепи защищаю предохранителями формата 5х20, нужного номинала.
Поставь параллельно резистору 50 Ом защитный диод серии 1.5ke вольта на 3. Балластный резистор, 300 Ом например, в линии должен быть обязательно.
https://www.chipdip.ru/product/pesd3v3s1ub.115
Или используйте БП с ограничением тока на канал.