Разобрался таки со своей системой. СПК207 снимает температуру в контурах с МВ110-8А, и управляет через МУ110-16Р. Клапана смесительные на подмес обратки. Меряю подачу. Главное чтоб не больше 40 в трубки теплых полов. Гребенкой выставил больше/меньше в зависимости от дальности контура ТП. Алгоритм в СПК простой - с задаваемым интервалом подаю импульсы задаваемой длительности. Гистерезис +/-2. В итоге получилось импульс 3 сек, пауза 30 сек. В принципе за +/-1.5 гр. С не уходит
В батареи напрямую с котла-нет смысла гонять котел на 75, если в системе к примеру 50 достаточно. Можно просто на котле уменьшить. Сейчас к примеру держу 60. Дом теплый, и если прогрет то даже в -25 не холодно и в -5 не жарко. Чисто окна откр/закр.
Что касается бойлера, то подобное регулирование не подходит-слишком инерционный объект. Тоже в принципе напрямую гоню воду. Градусов 48-50 получается. Можно для экономии слегка уменьшать, если нету дома
-
В итоге поставил на теплый пол ТРМ212, провел автонастройку, и пожалуйста причем с первого раза и без проблем. Датчик накладной на металл. тройник. Осталось подключить к панели по RS485, датчик улицы, задать погодозависимость, благо объект по теплу уже изучил досконально и наизусть...и забыть наконец о контроле системы отопления - пусть сама пищит, если что не так
-
Живу с теплыми полами. Теплые полы как отопительный прибор не рассматриваю, только комфортная температура-32 гр. на подаче по теплоносителю. Основное отопление - радиаторы, коллекторная система через привода данфоса, по достижению температуры помещения радиаторы отключаются, по достижению температуры в помещении в котором самый максимум - отключается насос контура отопления, теплые полы дальше продолжают работать, их мощности в режиме комфорт при температуре на подаче в 30-35гр. не хватает поддерживать температуру в помещении, все равно подключаются радиаторы. В режиме эконом опять же термостат на 15 гр. ниже нельзя т.к. цветы начинают капризничать а некоторые даже вянут, теплые полы поддерживают заданную температуру, при довольно холодных морозах за -25 замечено подключение отопительного контура на радиаторах. Все это собрано на одном контроллере с gsm+эзернет+приложение на смартфоне. Пишу к тому что овен все же рассмотрит указанный сегмент потребителя и может лет через очередные 5 предложит и свою продукцию.