Сообщение от
Fox-spd
Сергей добрый вечер! Видно я не один кто экран фоткает))) логика на самом деле простая: имеется котел и насос, а также два датчика один датчик температуры ntc 10, а второй датчик давления и две кнопки пуск и стоп. При нажатии кнопки пуск, насос запускается сразу, а котел запускается с задержкой во времени которую можно задавать с экрана ПР-200. При нажатии кнопки стоп котел отключается сразу, а насос отключается с задержкой по времени, длительность которой также можно изменять с экрана ПР-200. Управление нагревом и охлаждением котла осуществляется по средствам датчика ntc10 по гистерезису, уставку которого также можно менять с экрана ПР-200. При срабатывании сигнала аварии, от датчика давления( превышении нижнего порога) происходит отключение котла и насоса, но насос выключается с той задержкой при которой происходило его включении, при этом кнопки пуск и стоп остаются не активны, а на экран ПР-200 поступает сообщение авария, при снятие сигнала авария происходит включение насоса с задержкой уже прописанной ранее и затем включение котла. И ВАЖНО при пропадании питания на ПР-200 и последующем его появлении, т. е. включении ПР алгоритм запускался сам по программе кнопки пуск, сначала насос с его задержкой потом котел.