Да уже очень давно нельзя выставить меньше 15 секунд. А если и можно, но опрос все равно идёт раз в 15
Вид для печати
Да уже очень давно нельзя выставить меньше 15 секунд. А если и можно, но опрос все равно идёт раз в 15
кстати я запилил на ГВС ПРку но это не помогло исправить ситуацию. все так-же качает. (но регулятор сергея0308 еще не интегрировал, там классика)
если кому интересно, то я могу в личку написать логин/пароль от учетки лоджика с правом только просмотра и могу выложить текущий, залитый в контроллер проект, чтобы была возможность посмотреть какой именно регулятор используется.
на данный момент в облаке доступна температура и процентный выход ПИД
П.С. попробовал изменить время, но меньше 5 секунд сколько не ставь уже не ускоряется.
У Вас видимо талант по настройке ПИД-регуляторов, в обратном смысле этого слова!
Вы хотя бы добавьте внешнюю маленькую часть из моего проекта что не даёт перерегулировать даже при неправильной настройке ПИД-регулятора, когда направление изменения параметра изменяется на 180 градусов логика блокирует все последущие импульсы регулятора в этом направлении! Это увеличит время возвращения значения регулируемого параметра к уставке, но блокирует большое перерегулирование(менее 1 импульса при правильной настройке).
И я замечу что в моём случае не стоит вопрос с поддержанием параметром заданного значения(хотя на мой взгляд параметр для поддержания у меня сложнее), я специально делаю мёртвую зону, чтобы параметр поддерживался менее точно, за то исполнительный механизм реже "шевелится"! Вы такой задачи пока не ставите и у вас всё гуляет туда-сюда, мне кажется чтобы так сделать нужен талант.
я ПРку запилил туда чужими руками (напарник пересадил хвосты) несколько дней назад на ГВС. я реально очень старался его настроить. ваше ПО пока не зашивал, поскольку там еще не был с того раза. я очень надеюсь, что это даст результат.
вам Сергей0308 могу дать и полный доступ.
вырезал из того что сам пользую в плк, на объектах где обычный пид регулятор не держит температуру
Я просто не понял, зачем там на входе pv такая огородица, или это просто для теста?
Блин, а я верить не могу, откуда там синусы, почему ниоткуда переменная не вводится. Подскажите, а как лучше выход этого регулятора прикрутить к кзр с двухпозиционным управлением?
тут же не мало подобных тем,я тут не буду первооткрывателем
я работаю только с токовым выходом, поэтому если двухпозиционное регулирование это - Вложение 52038 то я бы на выходе регулятора поставил лимит от 0 до 100, чтоб получать проценты, взял бы из оскат блок TP_X, обозначил бы период, как задаваемый параметр, по истечении которого запускал бы tp_x каждый раз, а проценты времени от этого периода подавал бы на вышеупомянутый блок, получилось бы подобие шим
нет я не правильно выразился - трехпозиционное. один сигнал на вращение привода в плюс, другой в минус.