Да забыл у овена на преобразователе 485 бывает при нулевом опросе бывает потенциал на импортном оборудовании всегда по нулям.
Вид для печати
Да забыл у овена на преобразователе 485 бывает при нулевом опросе бывает потенциал на импортном оборудовании всегда по нулям.
RTU nW(Master) 19200.Со второго по девятый работает без проблем, десятый
плк при пуске видит но видно что неправильно читает одну переменную, потом десятый отваливается -- 2-9 продолжают работать, плк менял не помогает. Надо завтра девятый заменить, мож он линию сажает. Длинна линии сейчас 35 метров - будит 45-50, растояние между плк 3-3,5 метра.
Правильно ли я RTU nW(Master) выбрал?
50 метров проблем не должно. Кабель на линии какой витой.
Поставьте резисторы. Увеличьте время опроса алармов до максимума (10 секунд).
Там рядом частотников нет?
Частотников нет, кабель простой изернетовский, использую только одну пару, остальные разрезаны в каждой коробке с плк.
без экрана
Попробуй вместо RTU nW (Master) поставить Modicon - Twido. Без экрана - плохо.
Свободные пары не оставляй не подключёнными - антенна для наводок. Подключи к точке GND. Без экрана плохо. но до ста метров проблем не было, даже в одном лотке с кабелями от частотников. Но не факт! Это не правильно.
Все заработало, спасибо.
Заменил ПЛК, был 2009 года, поставил 2012.