А какая модель?
Случайно, не Е2-8300?
Я такой на ДЕ-6.5 на дымосос поставил, что-то не удалось нормально ПИД-регулятор его настроить (((
У Вас получилось?
Вид для печати
Внутренние регуляторы частотников не используем. Управляем сигналом 4-20 с контроллера или с локального регулятора.
ДСЕ-6,5 на частотнике буду пускать в конце сентября. Правда частотник Шнайдер.
Постите велкодушно, а зачем такой ПЧ прятать в шкаф??? Повесить рядом на стену.
Так что самое тепловыделяющее в данном шкафу? Что мне подсказывает, что ключи инвертора :)
Поэтому зачем ими греть все остальное?
Проблемы в том, что не удается точно удержать разрежение.
Нужно -2.5 мм.в.ст. Причём, без статической ошибки.
Когда давление газа перед горелкой мало ( в начале графика соотношения газ\воздух), частотник держит примерно -3.2 мм.в.ст.
А, когда котёл выходит к середине и, особенно к концу графика, то разрежение падает до -1.7 мм.в.ст.
Хотя эти значения и считаются не выходящими за пределы допустимого, операторов они не устроили.
Что я только не перепробовал.
Какие только коэффициенты не вводил.
Частотник или начинает "качать", или неточно выдерживает задание.
А "родной" регулятор ТРМ-12 с МЭО и направляющем аппаратом на дымососе, прекрасно выдерживает -2.5 мм.в.ст.
Где-то в инете я читал, что у людей тоже именно с этой моделью были проблемы с работой ПИД - регулятора.