Да, все верно, ПР200 с двумя слейвами, и у них общее сетевое пространство.
Вид для печати
Почему тогда овен логик не дает на разные устройства одни переменные ? Приходится два раза забивать . Или возможно использовать одну сетевую переменную на двух устройствах ?
Если одно устройство будет слэйв а другое мастер может быть в этом случае прокатит одна сетевая переменная ?
Все понял , спасибо .
Здравствуйте. Аналог инструкции mov в этом приборе есть? Это перекинуть значение в переменную с заменой старого значения. Или как это можно сделать?
SEL, выход на один из входов замкнуть в зависимости 0-ем или 1-ей будете прекидывать.
Используй стандартный Макрос . Вложение 50079
При совпадении дает ноль и затем перезаписывай Вложение 50080
А вот переменная ввода Вложение 50081
Вопрос по стандартному ПИД . Я так понял автонастройки там нет ? Как коэффициенты подобрать ? При включении работает и регулировать не собирается .
Автонастройка там присутствует, чтобы вручную не вводить ПИД-коэффициэнты, полученные при автонастройке, делайте так, чтобы по окончании автонастройки коэффициенты сами вводились для регулятора, во всяком случае я обычно так делаю! Не работает потому что все ПИД-коэффициенты по умолчанию равны нулю, это фишка такая у Овена, на мой взгляд дикая, на ПЧВ ещё чуднее настройки по умолчанию, можно сказать, Вам ещё повезло!