Всем спасибо.
Проверять чуть позже, пока программу рисую.
Половина всех хотелок уже сделана, написано время цикла 2мс.
Думаю всё норм будет.
Вид для печати
Всем спасибо.
Проверять чуть позже, пока программу рисую.
Половина всех хотелок уже сделана, написано время цикла 2мс.
Думаю всё норм будет.
у вас не программа, а какая-то программусенька :)
Таки попробовал сработку открытого коллектора в режиме измерения сопротивления поймать, поставил условие меньше 1Ком, не сработало.
Не очень понимаю физику, думал там транзистор когда открыт, сопротивление коллектор-эмиттер должно быть очень маленькое. Ну да ладно.
В варианте с запиткой от встроенного источника 24В через резистор и подачей на универсальный вход как на дискретный все работает отлично.
Программка меленькая, возможно. Сейчас начал возиться с экранами (самое сложное и интуитивно непонятное), стало 3мс. Думаю за 5мс не выйдет.
Время цикла доступно только при подключенном ПР. Именно из него оно и берётся.
Пример накатал - посмотрите, всё сами поймёте.Цитата:
Каков практический смысл RTRIG если он на выходе выдает то же что на входе только на мс дольше как понял.
И график работы Rtrig
Вложение 49557
Длительность импульса RTrig, FTrig равна циклу программы. Вроде по другому никак программисты еще не придумали.
Длительность таймеров равна выставленной + длительность цикла, вроде как тоже еще ничего не придумали.
Это если речь идет о программных таймерах и rtrif. ftrig в CodeSys и полагаю и ОЛ.
В некоторых ПЛК для данных функций используются специальные флаги и свои обработчики и могут вызываться на уровне прерываний выше программы, надо доки смотреть...
Кому как не производителю лучше знать, как всё работает, мне кажется всё правильно нарисовано, это же промежуточные состояния, а состояния входов-выходов характеризуются целыми значениями цикла программы, я чуть выше имел ввиду значение времени уставки таймера на выходе ПР! На картинке обозначены вход и выход R(F)-триггеров, а не ПР!