Переход между редактируемыми параметрами осуществляется ALT+стрелка вверх или ALT+стрелка вниз независимо от того, системное это меню или пользовательское.
Вид для печати
Переход между редактируемыми параметрами осуществляется ALT+стрелка вверх или ALT+стрелка вниз независимо от того, системное это меню или пользовательское.
з.ы. а и правда, в руководстве на счет ALT ни слова, не зачет Овену. или у меня старое РП.
Для перемещения по разрядам используется комбинация кнопок Alt+вниз (Аlt+вверх).
По нажатию кнопки Sel отредактированное значение сохраняется в системе и осуществляется переход к следующему элементу, доступному для редактирования.
Страница 33 (пункт 6.3) руководства пользователя.
С уважением,
Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович
Семен Семеныч, а я в РЭ ищу (перепутал)... стоит и туда добавить, где иерархия меню указана или так же текстом.
1. Мастер тиражирования + ключ. Как выбрать ключ к проекту? Ключ создается. Но к проекту не подключается.
2. Как сменить целевую платформу? При выборе этого пункта предлагает тот же контроллер. И какую на какую платформу можно менять?
Если речь про OL 1.9.111, то как-то так:
1) проект изначально создавался для другой платформы:
Вложение 31299
2) заходим "Меню\Смена целевой платформы" и нажимаем ОК:
Вложение 31300
3) далее проект успешно загружается в текущую подключенную платформу:
Вложение 31301
после обновления несколько связей и два макроса пожелтели
что делать?Вложение 31376
поменять связь на пунктирную (задержку)
да, сделал, спасибо