трмы и Rs-485
Здравствуйте.
Возник вопрос :confused: по обмену с ТРМами по RS-485. Имеется 6 ТРМ-201 (одна ветка) и три ТРМ-202 (вторая ветка). Кабеля по отдельности подведены и подключены на единый преобразователь АС-4. Обмен же идет успешно с 6 ТРМ-201 и с 1 ТРМ-202. Два других ТРМ-202 в сети не видны. Отключив один с ТРМ-202 (остается 2 ТРМ-202 на одной ветке), обмен идет только с ТРМ-201 (всемя).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решить.
P.S. Есть предположение, что причина в сопротивлении,... но какое подобрать и как правильно включить и стоит ли?...:confused:
-
вы можете накидать топологию, по которой вы подключили приборы?
у вас ветки расключены последовательно или также присутствует небольшая звезда?
где у вас стоят согласующие сопротивления?
-
202-202-202
|
AC4-PC
|
201-201-201-201-201-201
-
резисторы где стоят?
есть у вас возможность поставить ас4 на конце одной из линий?
-
возможность в принципе всегда существует, но потянет материальные затраты + монтажные работы. поэтому хотелось бы оставить все как есть.
а дополнительных резисторов в линии связи нету.
-
попробуйте поставьте согласующие резисторы по сторонам трм201 и трм202. с ас4 резистор снимите.
-
-
а скорость какая и длина линии?
-
9600
к 6хтрм201 ~50 м
к 3хтрм202 ~40 м
-