ну поиском пользоватся не судьба :-(
Читаем документ «Описание библиотеки PID_Regulators.pdf», если нет то предварительно качаем с этого сайта http://kipshop.ru/CoDeSys/bibl/Lib_O...C1xx_v8.12.zip
Для декодирование ошибки измерителя предназначен функциональный блок DECODE_FLOAT из библиотеки "PID_Regulators.lib"
Выходная переменная «_ERR»: BYTE; – код ошибки, расшифровка которой:
0 – нет ошибок;
6 – нет данных;
7 – датчик отключен;
8 – велика температура холодного спая;
9 – мала температура холодного спая;
10 – вычисленное значение слишком велико;
11 – вычисленное значение слишком мало;
12 – короткое замыкание;
13 – обрыв датчика;
14 – отсутствие связи с АЦП;
15 – некорректный калибровочный коэффициент.