добрый день!
можно ли подать на вход плк 110-32 дискретный сигнал типа "сухой контакт".
спасибо.
Вид для печати
добрый день!
можно ли подать на вход плк 110-32 дискретный сигнал типа "сухой контакт".
спасибо.
можно, подключив его через бп.
у контроллера гостированные входы на уровень 0-24в. можно использовать встроенный вторичный бп.
конечно можно.
только меня самого насторожила фраза с сайта "все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в." что и зачем они там измеряют,как то коряво написано.пока писал не увидел первого ответа,а то бы не стал писать.
в рэ (такая толстенькая книжица в коробке) есть схемы входных узлов. рекомендую всем для ознакомления.
только на сайте этого рэ не видать.сначала купи-потом читай? так что ли?но меня не это смутило а фраза"все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в" или вы считаете это нормально?
ну это не толстая книжка ,я про это и говорил http://www.owen.ru/catalog/23518439
А если на вход подать сигнал 24В переменного тока, ПЛК будет обрабатывать такой сигнал или это вызовет повреждение ПЛК?
Не нужно этого делать.
Сигнал должен иметь или высокий или низкий уровень.
Переменный ток - это включено-выключено с частотой сети.