Коллеги, помогите с подключением к выходам реле! Как сделать из выхода REAL выход BOOL. Мне пытался помочь Makar, но я работаю только в LD и и его инфа не помогла!:confused: :confused: :confused:
Вид для печати
Коллеги, помогите с подключением к выходам реле! Как сделать из выхода REAL выход BOOL. Мне пытался помочь Makar, но я работаю только в LD и и его инфа не помогла!:confused: :confused: :confused:
а зачем из выхода делать Bool?
Выходы типа Real по тому что на одни и те же посадочные места может быть установлен как ключевой выход, так и аналоговый (например 4-20мА)
За место катушки надо ставить ФБ bool_to_real и на выход блока ставить имя переменной, отвечающей за соответствующий выход.
Что то у меня не работает, даёт ошибкуhttp://files.mail.ru/HIAHP6?t=1
Ну так конечно - переменная out же должна быть Real... и привязана к соответствующему выходу...
Нарисовал схему в CoDeSys, здесь всё работает, в ПЛК всё равно выходное реле не включается!:confused:
что тоже логично.
уберите все переменные, привязанные в конфигурации плк (yy и другие) из области определения в Plc_prg.
и почитайте про локальные и глобальные переменные.
коллеги! хотелось бы попробовать рабочий проект таймера на плк63, разбираться в тонкостях нет возможности. осноаная моя специализация-весовые системы.возникла необходимостьв многоканальном таймере!