может быть я в проекте панели делаю что то не так?
панель - мастер,
адрес плк - 4
Вид для печати
может быть я в проекте панели делаю что то не так?
панель - мастер,
адрес плк - 4
http://www.owen.ru/forum/member.php?u=2
Как физически можно посмотреть лог обмена между панелью и оператором?
Из документа:
1.Убедитесь, что в Vipa стоят те самые настройки сетевые, что и в панели. Как то тут это не просто делается...
2. Так и не нашел упоминания адреса регистра, с которого начинается память ModBus Slave. То что опрашиваются либо биты либо word (регистр) понятно. Принцип формирования памяти, как и у нас. Но вот непосредственно где взять адрес регистра... Я думаю стоит начинать с нулевого адреса регистра. И далее, если добавляете переменные типа Word, то адреса просто идут по порядку 0,1,2,3,4...
а значения "четность-нечетность", "стоп-бит", "скорость" могут играть какую-то роль? в установках панели и контроллера у меня они совпадают.
скорость -9600
формат данных - 8бит
стоп-бит - 2 бит
контроль четности - отсутствует
роль играют. как насчет:
скорость -115200
формат данных - 8бит
стоп-бит - 1 бит
контроль четности - отсутствует
когда используются в настройках проекта панели "интерактивный контроль" и "управление перефирийным оборудованием"?
попробовал поставить
скорость -115200
формат данных - 8бит
стоп-бит - 1 бит
контроль четности - отсутствует
результат тот же (на плк мигает Rx, на панели "потеря связи". тут что-то с номерами регистров на панели.
Такой вопрос -
Может ли ИП-320 в режиме Slave записать информацию в ПЛК?
может. только не панель записывает, а плк читает внутренние регистры панели. адреса регистров в режиме слейв задаются также как и в режиме мастер. плк должен обращаться к этим регистрам.
но здесь есть один момент, который необходимо учесть: в режиме слейва плк опрашивает все регистры панели, которые существуют, а в режиме мастера панель опрашивает только те регистры которые в данный момент находятся на экран и команды посылаются сразу.
вам так и не удалось лог посмотреть?
да не получается пока ничего. решил попробовать панель в слэйве, т-ко не знаю будет ли работать плк.
смысл работы заключается в следующем :
- на панели я должен задать временные и счетные параметры для плк. а плк прочитав эти параметры должен произвести определенные действия или по времени, или по счету