Клава барахлит ;) ПСИХРОМЕТР - Психро́ -холодный ;):p
Вид для печати
Клава барахлит ;) ПСИХРОМЕТР - Психро́ -холодный ;):p
Большое спасибо.Единомышленники- это фундамент жизни!!!!
А вот и "РЭ" к макросу психометра подъехало.:D
rovki, а как психрометром в ПР110 пользоваться? Оно же даже мастера RS485 не поддерживает, чтобы ТРМ опросить...:confused:
Да причем тут марка пр. Был макрос ,его без архива не вставить в пост.открыл ол с любым ПР и вставил макрос для человека что просил...
А есть таблица по которой его проверяли, пробежался по нескольким точкам на разных таблицах, мне показалось большой разброс, или может там узкий диапазон?
При высоких значениях влажности, нормальном давлении, скорости потока <2 м/с, температуре воздуха от 15 °С до 18 °С очень хорошо работает "народная формула":
При других условиях этот «народный» способ дает ошибкуЦитата:
от 100% вычесть разность показаний сухого и мокрого термометров, умноженную на 10
Например, если Тс=20,0 °С Тм=16,5 °С, то Rh = 100-3,5*10 = 65%
Если давление в помещении равно нормальному атмосферному давлению и составляет Р=1100гПа, воздушный поток v=0,2 м/с, то при таких условиях истинное значение относительной влажности воздуха будет равно 64%
Значит погрешность вычисления "народной формулой" - 1%
Там есть ссылка на источник
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post89387
работает некорректно. Если сухой=27, а мокрый=20С, то по психрометрической таблице получаем 50% влажности, а по макросу уже 28,1