специалисты подскажите, пожалуйста! есть необходимость контролировать удаленно 6 приборов овен с Rs-485, для этой цели хотим приобрести Gsm/gprs модем овен пм01. хотелось бы узнать, сколько приборов можно законектить на один модем? столько сколько и на адаптер интерфейса или один модем один прибор? и еще хотел узнать, где можно взять мануал по настройки соединения, нужен только один передающий модем или же еще принимающий? скачивал инструкцию, но там этих ответов не нашел. спасибо!
-
Здравствуйте.
По RS-485 интерфейсу суммарное количество устройств не более 32.
Количество модемов зависит от режима передачи данных: для CSD-2 модема (думаю ваш вариант)
Хотя.. ответьте пож-та на пару вопросов и я постараюсь вам предложить наилучший вариант:
1) Чем хотите контроллировать? ПК?
2) какие конкретно устройства.. с протоколом ОВЕН/Modbus?
3) как много параметров и как часто хотите опрашивать?
-
задача такова. в 90 км от нашего предприятия есть наше подразделения по добычи известняка, нам необходимо контролировать потребляемые токи эл. двигателей и считать время наработки двигателей, для этих целей применим, преобразователи переменного тока 0-5а в 0-5ма и приборы трм 201 и счетчики импульса си8. всё это хотим контролировать на нашем предприятии с помощью компьютера и Opm_1.2 которая у нас уже имеется лицензионная, опрос хотелось вести постоянно, хотя бы датчиков тока. точек контроля тока будет около шести, наработки времени две точки
-
собирайте данные на плк, с него через модем передавайте в орс сервер лектус установленный на пк. с орс сервера данные переносите в скаду.
-
В opm отобразить данные не получиться, тк он не поддерживает ни работу через интернет, ни работу с модемом.
Постараюсь предлагать От простого варианта к сложному:
1) Если у вас приборы еще не закуплены, то предлагаю, если он вас устраивает, заменить счетчик импульсов СИ8 на СИ30 он с Modbus, также трм201 тоже должны быть с Modbus.
Помимо 2х модемов (1-подключен к ПК, 2- к приборам на объекте), в этом случае вам придётся купить, как уже сказал lara197a, программу Modbus OPC/DDE сервер Lectus. Данная программа умеет работать с модемами и позволяет передать данные в Scada(например MasterScada). Если настоящая Scada система не ваш вариант, то теоретически можно оставить Lectus c его табличным представлением данных.
2) Вариант на мой взгляд бюджетней, но требования к наладчикам возрастают. Опять же если приборов нет. Построить систему на ПЛК и модулях (их кол-во зависит от кол-ва требуемых входов). Подключаете к ПЛК Модем, настраиваете GPRS. В диспетчерской достаточно наличия интернета и установленной Scada.
3) если приборы есть вариант, предложенный lara197a.
-
Спасибо! Теперь всё понятно, будем делать по Modbus OPC/DDE сервер Lectus, для нас это самое оптимальное, так как мы только собираемся к вам на курсы по программированию ПЛК. Спасибо за советы!!!