На передней панели ПЛК-100 есть светодиоды run и stop. Имеется - ли возможность , чтобы параллельно им включались выходы ПЛК. Я хочу на выходы подключить лампочки для контроля -оператором состояния контроллера.
Вид для печати
На передней панели ПЛК-100 есть светодиоды run и stop. Имеется - ли возможность , чтобы параллельно им включались выходы ПЛК. Я хочу на выходы подключить лампочки для контроля -оператором состояния контроллера.
на панели ПЛК есть светодиоды "сеть"(питание) "run" и "связь"
если контролер запущен, его можно остановить из кодесис, или кнопкой на панели...
если после пропадания пиания, boot project стартует автоматически....
Смысл?
Верно, светодиода STOP на ПЛК нет.А контрольная лампа - находится-ли ПЛК в состоянии RAN мне нужна потому , что если по ошибке оператора ПЛК останется в состоянии STOP , то на экране монитора останется застывшая картинка, котораябудет восприниматься за текущую.
А как ПЛК может остаться по ошибке оператора в режиме СТОП? Контроллер стартует сразу при подаче питания.
Могу только предположить что вы предложили операторам "когда-нужно" выключать плк нажатием кнопки ПУСК-СТОП. Вот только зачем???
Есть такое дело, что контроллер не всегда стартует сразу в режим Run, если перед отключением питание он НЕ был в режиме "Run" (например, после заливки программы).
А вот зачем нужно жать кнопку на ПЛК - это действительно вопрос. ИМХО, нужно программно организовывать режим ожидания
Вообще-то такую лампу на шкафе управления я хочу установить "на дурака".Например от нечего делать оператор нажимает ONLINE-STOP и благополучно забывает сделать RUN.Ведь что такое RUN знает не каждый оператор, а если сказать , то через несколько месяцев не каждый вспомнит.Вот я и хочу как только программа в STOP , чтобы была световая индикация.
При исчезновении питания и последующем восстановлении связь нужно восстанавливать ONLINE-LOGIN.Опять же оператор просто может сделать ОК и не восстановить связь. А если будет лампа , то может хоть на это он обратит внимание.Повторяюсь делается на "дурака"
Хотя в принципе можно обойтись без всего этого.
Сообщения приходят на английском языке , так пусть хоть по лампам ориентируются, если не могут читать по английски.
Можно нескромный вопрос: а почему операторы, тем более не компетентные имеют доступ к CoDeSys???
Русские люди сами придумывают себе проблемы, чтобы потом с ними бороться...
Нужна визуализация - ставьте SCADA или CoDeSys HMI
Нужно менять значение параметров в контроллере - используйте EasyWorkPLC...
На любой из дискретных выходов повесьте лампочку.
В программе напишите: sign_lamp:=true; Работает программа - лампочка светится. Не работает - лампочка не светится...
а что, у вас так часто перебои с электропитанием?
в данном случае вам действительно нужна скада...
Перебои часто.
СКАДУ ещё не изучал. Диск со СКАДОЙ есть.За совет спасибо.Надо будет заняться.
1) при наличии boot project в ПЛК необходимости жать кнопку старт/стоп
или online -login - run нет
2) отсутствие у оператора КоДеСис и физического доступа к контроллеру не даст ему произвольно остановить контроллер, и забыть его запустить.
3) как прикрутить лампочку вам подсказали.
1. Краткие перебои программа выдержит (выполнять програму будет - ВЭ управлять нет).. так что здесь косвенный анализ. Возможно тогда стоит использовать системные события...
Хотя первое мнение я не убираю - не надо придумывать себе проблем, чтобы потом не приходилось придумывать средств борьбы с ними.
Если возникают вопросы - Вы всегда можете написать на ящик в подписи
Так значит визуализация в CoDeSys существует для использования программистов , но не операторов?
именно так...
Спасибо за совет.Буду пробовать HMI.
А перебои с питанием действительно часто.
Визуализация в CoDeSys во первых для программиста - все проекты на ней отлаживаю.
Ну и во вторых - средство разработки визуализации для утилиты CoDeSys HMI (стоит около 200 Евробаксов, но на пол часа халявная).
Оффтоп конечно, но все же...
Ситуация: работа отлаживается на реальном объекте с подключенным Ethernet кабелем, чтобы следить за тем, что происходит в системе. Когда все готово и прошло проверки, делаем стоп с кнопки управления, затем из КДС, затем ЛогАут, все питание выключается, провод вынимается. И объект мона сдавать. Так вот в примерно такой последовательности при подаче питании на ПЛК, Run частенько не загорается.
Вы, конечно, правы - программу заливают, чтобы проверять, но можно и зашпариться...
Слава К а что именно вам нужно делать с параметрами? Отображать или менять?
Просто есть у ОВЕН прога EasyWork (Андрей Николаев про нее уже говорил). Если все таки хотите скаду, то могу посоветовать Master Scada. Она на 32 точки ввода-вывода бесплатная.
Параметры мне нужно отображать.Скорее всего СКАДА (она у меня есть) мне не совсем подходит , так как у меня ПЛК 100 Р-М и модули расширения( цифровые и аналоговые).А СКАДА как я понял из беглого изучения мануала на неё только на МВА8.В общем-то я хотел , создать визуализацию для операторов , но заблуждался думая ,что визуализация КоДеСис как раз для этих целей.О существовании CoDeSys HMI узнал только сейчас.Теперь всё стало на свои места , то я думал как же закрыть доступ операторам куда не надо в КоДеСис ( что смог закрыл, но не всё).
Появились новые вопросы где купить , как написать в заявке по приобретению CoDeSys HMI и где взять мануал на CoDeSys HMI ? Через какие порты завязывать ПЛК и ПК в этом случае? Какие шнуры ?
По всем вопросам по CoeSys HMI можно обращаться в Пролог: www.codesys.ru
Мануал по визуализации на диске с ПЛК
всем подходит а ему нет :)
какая?Цитата:
СКАДА (она у меня есть)
OPM v1.2
MAGIRUS а как подключается ПК с установленной СКАДОЙ к системе ПЛК100+ МДВВ+МВА8?Попробую через адаптер АС4 подключить на RS-485.Спасибо за замечание,а то по мануалу на СКАДУ ничего о ПЛК не сказано.
к ОПМ плк не подключишь. только приборы...
поэтому в мануале и нет ничего....
так что смотри в сторону CoDeSys HMI, masterscada, и прочие...
если параметров не много - Masterscada RT - на 32 точки - бесплатна...
MAGIRUS спасибо, Мастерскада должна подойти.Пойду в ПРОЛОГ, поищу.Сегодня разговаривал с руководством денег на CoDeSys HMI не дают,говорят ,что и визуализация в CoDeSys пойдёт для операторов.
если по вине оператора в этом случае гавкнется техпроцесс или установка, они сразу сменят свое мнение...
Мнение-то сменят, но виноват всё равно будешь.
пиши официально бумагу, регистрируй у секретаря....
копию себе (уже зарегистрированной) так и так... предупреждаю...данная функция для разработчиков...
Вот что мне ответил ПРОЛОГ: К сожалению, наша компания не работает с продуктом Masterscada.
С уважением, Андрей Жанович Брокарев,
финансовый директор ПК <<Пролог>>
http://www.insat.ru/products/?category=9
тут смотри
А что Вы в прологе пытались купить???
Пролог продает CoDeSys HMI
А МастерСКАДА - копания Инсат...
Это тоже, если бы Вы пришли в Apple, и попросили продать Вам Windows
:cool: :cool: :cool:
Для того чтобы скачать Мастер скаду вам нужно написать письмо в техподдержку Инсат с просьбой дать адрес FTP-сервера и пароль.
Вам ответят, заходите и качаете. Только качайте версию RT, а не Demo. Demo - только на час работы.
хм...
я по их сайту долго ковырялся...
натыкался на эту ссылку, и пароль не нужен...
только зарыто оно где то глубоко...
а может и у их партнеров натыкался...
в общем находил я ее...
только политики на предприятии такие что не скачать...
в техподдержку наверно быстрее всего (и правильнее)
MasterSCADA уже есть.
Нет, так делать нельзя - это противоречит ГОСТу по оформлению ЧМИ. Мигающий свет не может сигнализировать о НОРМАЛЬНОЙ работе оборудования. Мигающий цвет может сигнализировать о:
1) требования немедленного действия;
2) различия между указанным (или номинальным) и фактическим состоянием соответствующего оборудования;
3) изменения состояния оборудования (мигание во время переходного процесса).
VATSIS наверно и имел ввиду , что мигающее состояние и есть разрыв связи или STOP контроллера.Состояние STOP и будет требованием немедленного действия для оператора.