А с датчиками NTC 10k и 20k должно быть вообще огонь?!
А с датчиками NTC 10k и 20k должно быть вообще огонь?!
Смотря какая точность в каком диапазоне температуры Вам нужна. Например в моей сфере: температуру в помещениях с пребыванием людей измерять примерно сойдёт, а вот подающий трубопровод системы отопления ну ни как. Вы НСХ на датчик откройте и прикиньте для своих нужд с учётом характеристик аналогового входа ПР205.
Так, теперь другой косяк
Господа разработчики фирмы ОВЕН скажите пожалуйста как так вышло, что обновленная линейка датчиков температуры ДТС3ххх имеет в своем составе NTC10k с НСХ типа 3950, а в списке для настройки аналоговых входов ПР205 есть только датчик NTC10k но с НСХ типа 3435 или 3937?
Вы же производитель и того и другого но одно к другому не прикрутишь, как так?
Или я ошибаюсь?
ПР205 официально поддерживает только Pt1000. Остальные датчики поддерживать не обязана.
А остальные типы НСХ производят не для ПРок.