Здравствуйте!
ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
Вид для печати
Здравствуйте!
ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
Вроде любые 64 переменные можно иметь, в смысле и FLOAT32, занимающие два регистра!
Для переменных в режиме master доступно 128 байт памяти - соответственно, 64 целочисленные и 32 переменные типа float.
Я правильно понимаю, что никакого другого способа считать данные нет? Ну например какие-то опрашивать по запросу, а какие-то по времени? В любом случае, вся область Master-переменных занимает 128 байт?
И ещё - было бы очень хорошо иметь возможность работать с групповыми запросами (то есть, посылать запрос на диапазон ячеек и потом уже работать с диапазоном переменных из ответа каким-то образом).
В этом-то и проблема(насколько я вижу), что в последующих ПР, после ПР200, их возможности не расширяются, а урезаются в режиме мастер! В перспективе будет невозможно заменить ПР200 более новой моделью, например ПР205, если вы в ПР200 много регистров используете, что противоречит здравому смыслу, всем это очевидно, кроме Овена!
В вот, интересно, чему верить, этому
Вложение 72014
или этому?
Вложение 72015