Так в том то и дело, что похоже схема правильная. В руководстве указано примечание про 0 и 24 и что полярность можно поменять... Если читать между строк... И 2 схемы даны, где - идет на 24, а + на 0.
Вид для печати
Вы все сами себя запутали =) Правильно в обоих вариантах, причём отдельно для входов группами по 4 со своими SSx.
Я решил обратиться к источнику и схемам на сайте.
Исходная страница вот: https://owen.ru/product/moduli_diskr...485/connection
Схема 1: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...kontakt-01.svg - здесь Плюс на Плюсах, Минус - на минусах.
Схема 2: https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...reverse-01.svg - Здесь всё наоборот, и о ней и спор. Файл называется "reverse".
Я считаю, что ОВЕН тут хотел показать, что группы входов работают при обоих полярностях питания.
Правильным было бы перевернуть полярность и на входах.
СООБЩИТЕ ПРО ЭТО В ТЕХПОДДЕРЖКУ. Мне - Лень!