Вложений: 2
Об 50П, входе 0...4000 Ом, допусках. Как решить...
Имеем упаковку китайских резисторов на 1к. И как бы у них допуск 1%, но среди них я могу выбрать пару резисторов с точностью 0.1%. и в условиях помещения могу себе твердо заявить, что у меня есть резистор 1к с допуском 0.1%.
А теперь возьмём китайский мультиметр с погрешностью 2.5%. и если мы его проверим прибором с погрешностью 0.5% то можно составить некий график погрешности и наш прибор условно может замерять с лучшей погрешностью.
К чему я все это? А теперь берём в руки ПР200. Оба варианта здесь не прокатит, так ка у ПР какая то плавающая погрешность. С частотой в несколько герц циферки меняются в несколько процентов. И если перезагрузить прибор, опять же, сразу идёт ступенька погрешности в непредсказуемую сторону. И если я показания мультиметра могу подкоректировать, то что делать с ПР?
Есть выход! Необходимо вычислить эту погрешность, и отнимать от реальных показаний. Для этого:
1. Сделать юстировку прибора.
2. К входу 1 подключить резистор на 51 Ом. В приборе счесть показания этого входа и в программе надо от входа 1 отнимать сопротивление резистора от показаний входа 1.
3. Ко второму входу подключить 50П (50М) и от показаний отнять погрешность.
Вложение 65104
На выходе получаем температуру с приемлемой точностью (у меня получилось 0.5 гр.)
Вложение 65103