Вложений: 1
Проблема с прошивкой ПЛК150
При нескольких попытках прошить в ПЛК версию 2.05.7 проходит прошивка, форматирование, и на загрузке файла local.addres.dat выпадает ошибка: "контроллер не отвечает"
После этого: в PLCbrowser отображается неправильный МАС адрес прибора, а прошивка - та, которую вшивал:
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.05.7
Need Target version 2.05
Compiled: 17:05:53 May 30 2008
MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 00
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 09
информацию, считанную гипертерминалом прикладываю.
Вложений: 1
Контроллер не отвечает!?!
Господа, проблема аналогична описанной в первом посте, ответ в гипертерминале прилагаю.Вложение 1278
Контроллер работал на объекте более 3-х месяцев, но в какой то момент перестал сохранять программу, т.е. после загрузки программы в контроллер и выполнения операции Great boot project после сброса питаня программа не сохраняется.
Многочисленные попытки перепрошить успехом не увенчались.
Прошу ответить представителей службы поддержки, как вылечить контроллер самостоятельно или все же необходимо нести в сервисный центр.