Здравствуйте,
посмотрел видео подключения МВ210-101 к ПЛК110[m2]. Возник вопрос: могу ли я подключить МВ210-101 к ПЛК110-30 в старом корпусе? В настройках ModbusMaster нет элемента Empty.
Или только с новым контроллером можно соединить МВ210?
Вид для печати
Здравствуйте,
посмотрел видео подключения МВ210-101 к ПЛК110[m2]. Возник вопрос: могу ли я подключить МВ210-101 к ПЛК110-30 в старом корпусе? В настройках ModbusMaster нет элемента Empty.
Или только с новым контроллером можно соединить МВ210?
Добрый день!
Не обязательно оставлять "Empty".
Само значение Empty было добавлено в М02 просто, чтобы не вносить смуту, и было визуально понятно что последовательный интерфейс не используется.
Реально, если в настройках мастера стоит TCP режим, то какой бы интерфейс вместо Empy там не находился - он будет проигнорирован.