ПЛК не видит или имеет нестабильную связь с правой платой. Нужно передать контроллер в сервисный центр.
Но перед этим можете предоставить удаленный доступ по teamviewer/anydesk?
Вид для печати
ПЛК не видит или имеет нестабильную связь с правой платой. Нужно передать контроллер в сервисный центр.
Но перед этим можете предоставить удаленный доступ по teamviewer/anydesk?
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема..... плк200 , прошивка заводская была 1.3.0309.1303 решил поменять ее на 1.3.1005.2220 . отформатировал флешку (sunDisk class 10) записал два файла bin и reset. все как по инструкции , вставил флешку выключил контроллер зажал сервисную кнопку. дождался пика ... подождал , три раза все пропикало... далее выключил контроллер и повторил процедуру. в итоге на столе лежит кирпич. в веб конфигуратор не заходит , не пингуется, ethernet порты горят желтым без остановки. ни в каком виде подключиться к контроллеру нельзя ни через usb ни через лан. на старую прошивку тоже не откатывается.
Добрый день! ПЛК200-02-CS. Изменил IP адрес ПЛК через ВЕБ конфигуратор, и после этого нет связи с устройством. Пробовал старый и новый IP, через USB. Нет ответа от ПЛК. Пробовал обновить прошивку через MicroSD, тоже не помогло. Неужели ПЛК в кирпич превратился?
Обновление прошивки вообще не происходит. Делал по инструкции. В конце получаю длинный(3-4сек) звуковой сигнал, причем не важно, установлена карта в ПЛК или нет
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
Просто сменил номер подсети. Сделал IP 192.168.1.10