Добрый день такой вопрос. по ктр 121.02.40 как осуществляется каскадное управления 2-умя котлами, работают ли они вместе, на полную мощность при нехватки производительности, и отключается ли сменяемость котлов, если статус обоих "основной" ?
Вид для печати
Добрый день такой вопрос. по ктр 121.02.40 как осуществляется каскадное управления 2-умя котлами, работают ли они вместе, на полную мощность при нехватки производительности, и отключается ли сменяемость котлов, если статус обоих "основной" ?
Добрый день!
Прошу заметить, если вам требуется управление каскадом из двух котлов правильнее использовать контроллер с алгоритмом 02.20.
В ситуации, когда производительности одного котла недостаточно для достижения уставки Тпр будет включен второй котел.
Для отключения смены котлов по наработке в параметре "Вр.Работы" необходимо выставить 0. (Меню-Настройки-Параметры каскада).