Зависание опроса ТРМ202
Добрый день.
Имеем 4шт. ТРМ202, последовательно подключенных к MOXA NPORT 5230A шиной с длиной 25см. Других приборов учета на шине нет. На порту выставлены настройки 8,N,2. Считывание данных настроено по протоколу Modbus. В итоге после нескольких часов работы опрос ТРМ202 прекращается по причине отсутствия ответов от ТРМ202 на запросы с сервера, причем умолкают все ТРМ202 сразу. При этом каждый ТРМ202 продолжает реагировать на кнопки и показывать актуальную измерительную информацию на своем дисплее, так что видимо зависает только интерфейс RS-485. После перезагрузки по питанию все ТРМ202 снова начинают отвечать на запросы, но потом история повторяется. Сначала думали на проблемы с питанием, поставили сетевой фильтр Pilot Pro, но ситуация не изменилась. Можно конечно поставить реле питания и перегружать каждый час эти ТРМ, но может ли техподдержка сообщить более корректный способ решения проблемы?
-
Из личного опыта - Мокса (2 шт) устойчиво работала на длинных неоднородных линиях в условиях сильных промышленных помех ...
ТРМ старые ? м.б. электролиты посмотреть/проверить в б/п ?
-
Резисторы стоят на концах RS-485 ?
Если да, то естm смысл поставить стандартные для ОВЕН 8 N 1 и проверить