Хорошо, будем считать Вы выполнили требование, приборы питаются от разных источников, что ещё Вы хотите? Чтобы минусы не объединять? Об этом тоже есть требование или это ваши фантазии?
Вид для печати
Я хочу убедиться, что данное подключение возможно, и ПР103 и ПВТ100 будут работать в штатном режиме при подключении как на схемке и не нанесет вреда оборудованию
Ну, если всё подключили согласно РЭ, боюсь всё 100 лет проработает! Солнце раньше потухнет!
Вроде у вас я ограничивающего резистора не заметил:
Вложение 63963
И вообще не до конца понятно почему по сети нельзя прочитать, там и полная гальваническая развязка будет!
ПВТ100 не бывает без сетевого интерфейса!
Мне кажется, так лучше всего получится!
Да, как вариант я планировал 485 использовать, пока на нем 2 модуля МВ сидят и панель оператора на другом, нашел про ограничивающие резисторы, они есть в пр103, стр 18, 121 ом
Это Rи - входное сопротивление измерителя(входа ПР), Rогр - это другое сопротивление, не знаю обязательно нужно его ставить или нет, но это другое сопротивление, короче, смотрите РЭ и схему подключения!
Это называется: гляжу в книгу, вижу - фигу!
Вы уж там будьте повнимательней!
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. Не могу запустить онлайн отладку проекта, залитого в ПР103-24.1610.03, версия ПО 1.2.0, Owen Logic 2.2.313.0.
Прибор определяется, программа заливается, и судя по сработавшим реле, работает. Через конфигуратор, могу посмотреть состояния входов/выходов.
Подключен пр103 через USB шнурок. Иконка онлайн отладки не активна (не подсвечена).
И еще вопрос, что за сообщение такое " На вашем устройстве установлен пароль. Некоторые функции недоступны. Вы можете ввести его сразу и продолжить работу или ввести его позже".
Я вообще ни каких паролей не задавал. В настройках прибора могу только придумать новый пароль и подтвердить его.
Пробовал заливать проект с 1 константой на выходе Q1, все без изменений.
При этом к ПР200 в онлайн отладке подключаюсь без проблем.
Собственно вопрос: куда копать? Это я чего-то не туда нажал или наоборот не нажал туда, куда надо?
про ограничивающий резистор тут рассказывают https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
Я знаю для чего ставят дополнительное сопротивление в токовую петлю, в данном конкретном случае я не смотрел обязательно его установка или нет, не стал РЭ читать, мне кажется, если товарищу это надо, он сам в силах это сделать, в смысле прочитать РЭ(что относится к этому вопросу)!
Бывают случаи когда это не надо, например я никогда не встречал подобных рекомендаций для датчиков(преобразователей) ПД100, там тоже токовый выход!